היי אריאל ,
שני מבנים סמוכים (20 מטר בין המבנים) מוזנים חחי כל אחד 250 אמפר Tncs ,ישנה הזנה חלקית לגנרטור אחד לשני המבנים .
הגנרטור ממוקם סמוך/צמוד למבנה א , הארקת שיטה מבוצעת בבנין א ,מחלף 4 קוטבי בשני המבנים ,
מבנה ב מוזן גם מגנרטור זה ב tncs ,מפסק מחלף 4 קוטבי .
האם צורת חיבור זו תקינה ? או עדיף להרחיק את הגנרטור מ שני המבנים ולבצע הארקת שיטה בנפרד לגנרטור ?
תודה.